利用油色谱分析判断丰镇地区变1#变压器重大缺陷
      摘 要:文章阐述了对丰镇地区1?#变压器进行检查分析 和检修处理的全过程。其间,通过油色谱分析,发现了变压器潜伏的故障,并对故障发生的 原因做了分析,采取了相应的应对措施。   关键词:油色谱;判断;变压器缺陷;丰镇;包谱分析试验?   中图分类号:O657.7(226) 文献标识码:B 文章编 号:1007—6921(2010)06—0089—01?   此技术报告是2002年笔者在乌兰察布电业局工作时,现场发现的问题,通过试验分析 出故障原因,并检修处理了全过程。?   1 发现故障?   乌兰察布电业局丰镇地区变电站1#主变(63MVA/220kV)系沈阳变压器厂1990年5月生产,19 92年12月投入运行,运行后工作一直正常。?   2002年5月3日春检做油色谱分析试验时,发现油中总烃含量超过电力行业电力设备预防性试 验规程注意值150ppm的规定,已达到344.9ppm。这之前的几次分析试验结果也有所超标,但 相比较相对稳定,高压预防性试验中并没有发现问题。这次试验结果引起了我们的警觉,20 02年6月21日再做油色谱分析试验时,总烃含量达到410.0ppm,较5月3日有上升趋势,说明 主变内部可能存在故障点,为了找清总烃上升原因,决定跟踪分析。?   2 原因分析?   2.1 跟踪试验?   总烃上升说明变压器存在故障,如果任其发展将可能引发严重事故,我们决定对其进行跟踪 分析试验,之后我们又连续进行了4次试验,结果见表1。结果发现总烃含量又逐步趋于稳 定且回落至标准规定范围内。?  利用油色谱分析判断丰镇地区变1#变压器重大缺陷   至此停止跟踪分析。但到2003年4月18日春检做油色谱分析试验时,又发现总烃超标 ,且跟踪分析总烃不断上升,7月10日后递增趋势又消失,见表2。  利用油色谱分析判断丰镇地区变1#变压器重大缺陷   2.2 故障诊断?   根据特征气体分析,特别是CH4、C2H6含量高,做出判断:主变有高温过热性故障, 决定对变压器进行修理。   2003年9月在进行变压器检修前的高压试验中,又发现110kV侧三相直流电阻不平衡,其中A 相直流电阻偏大。对变压器结构、综合运行、油色谱分析、高压试验等情况分析判断,认为 故障点可能在110kV侧A相导电回路。?   2.3 大修检查及故障处理?   2003年9月大修时发现,110kV侧A相套管穿缆严重烧损,套管穿缆引线与电容芯子铜管最下 部接触处穿缆引线已烧断多股,故障部位大面积烧黑,并形成一层积碳,穿缆引线与导电杆 焊接处也多股烧断并开始散股;B相穿缆相同部位外包扎绝缘上也有许多放电痕迹(黑点) 。由于A相穿缆引线严重烧损,无法修复,所以只好更换整个穿缆引线以及导电杆,B相穿缆 对外绝缘重新进行包扎,故障处理后,该变压器运行一直正常。   运用同样的方法,又很好地解决了丰镇南郊变电站3#主变B相穿缆引线故障发热的问 题。   2.4 故障原因分析   因套管穿缆引线较短,故障部位受到机械力的作用而损伤;另外,绝缘经长期电流的 作用而逐渐老化,形成热击穿(由于故障处导管与引线不是等电位)。引线与导电杆为锡焊 连接,铜、锡凝固点及导电系数不同加之焊接工艺不完美,则焊接处经过电流时易发热。流 过故障点的电流由如下两部分组成:①流过导管的分流(由于故障时导管与穿缆引线并联, 所以形成分流),②环流(因穿缆引线包有绝缘,所以故障点、导管、将军帽、穿缆引线形 成环状,当磁力线穿过该环时,形成环流)。   当故障部位积碳和氧化层加厚时,环路或分流电路中电阻增大,使环流、分流得到基本控制 ,使故障不再发展;但由于负荷增加,电流随之增大,故障重新扩大并不断发展到新的平衡 点。也正是这个原因在2002年6月21日~2002年12月10日和2003年7月10日~2003年 8月23日 期间,油色谱分析中故障两度停止发展,而逐步趋于稳定,总烃不再增长。在电磁力和温度 变化的产生的收缩力还有油循环推力的作用下,穿缆引线绝缘与导管尾部发生摩擦而受损, 导致该处故障形成。   穿缆引线出厂前曾受到过机械损伤,包扎绝缘时也未能及时发现,运行中,这样的导线其受 伤部位的绝缘在电晕和电流的作用下,就会形成老化击穿,进而发展成故障。?   2.5 应吸取的教训和采取的措施?   穿缆引线的包扎对避免安装损伤导线起到了一定的作用,但也可能使缺陷隐藏起来。 变压器出厂验收时一定要确认无绝缘损伤后,再包扎绝缘,以免将隐患带到运行中去。?   对电容型套管穿缆引线,特别是在其转弯处,绝缘一定要包好,以免在安装或运行中 绝缘受损,造成故障。而且穿缆引线的长短要适宜,不能过紧或过松,防止磨损穿缆引线, 造成事故。   3 结论及建议   油色谱分析对发现油浸变压器潜伏故障是非常重要的,当通过油色谱分析发现变压器 油中溶解气体异常时,要采用以油色谱分析为主,同时,对故障时测量的直流电阻数据要进 行 认真分析,不仅要与规程对比,而且要与历次测量数据进行纵向对比,观察变化趋势,结合 其他测试手段所得出的数据,进行综合检测诊断,得出正确的结论,力求控制故障的发展, 并进一步排除故障,使检修工作有的放矢。   [参考文献]   [1] 刘英肖?利用油中溶解气体特征诊断变压器内部故障[J]?华北电力技术,1 999.?   [2] 李志成?变压器油中溶解气体在线监测系统的研究[D]?武汉:武汉大学出 版社,2005.?   [3] 曹铁泽?变压器油中溶解气体色谱在线监测系统关键技术研究[D]?秦皇岛 :燕山大学出版社,2004.
相关阅读
  • 利用油色谱分析判断变压器故障及处
  • 油色谱分析诊断变压器重大缺陷及故
  • 油色谱分析诊断变压器重大缺陷及故
  • 变压器油色谱分析与故障诊断的1变
  • 用气相色谱分析判断变压器故障
  • 变压器故障的色谱分析与判断
  • 【ST色谱仪】探讨变压器故障油色谱
  • 变压器油中溶解气体色谱分析的改进
  • 如何用变压器油色谱分析数据进行故
  • 如何用变压器油色谱分析数据进行故
  • 气相色谱分析在变压器故障诊断中的
  • 良口站#1变中35kV氧化锌避雷器缺陷
  • 变压器色谱超标缺陷的分析查找及处
  • 变压器色谱超标缺陷的分析查找及处
  • 利用廉价12V变压器的交流隔离变压
  • 变压器油中溶解气体的色谱分析实用
  • 利用双电压表法如何测量变压器变比
  • 为什么要对变压器油进行色谱分析?
  • 变压器油色谱分析仪的简介
  • 变压器油气相色谱分析仪简介
  • 变压器油气相色谱分析仪配置
  • 变压器油中溶解气体色谱分析
  •  

     
     
         

    收录时间:2014年04月13日 18:10:13 来源:新丰热电有限责任公司 作者:匿名
    上一篇:改善电网结构,降损节能增效  (电脑版  手机版)
     
    创建分享人
    wjzq65
    最新问题
     
    喜欢此文章的还喜欢
    Copyright by www.chinabaike.com;All rights reserved. 联系:QQ:469681782