有载分接开关绝缘耐压试验方法

    分接开关经过干燥后,浸在温度不低于75℃,绝缘强度不低于35kV的变压器油中,停放到油中气泡全部逸出为止,但不小于0.5h。
当切换开关或选择开关在污油中进行耐压试验时,筒内应充以被电弧污损的,但绝缘强度尚不低于20kV的油,筒外则为干净的油。
对于对地绝缘级次在60kV级及以上的分接开关,在污油中的绝缘耐压试验电压值取表5规定值的85%。
分接开关绝缘耐压的冲击试验,为1.5/40μs全波冲击正、负极性各三次,间隔时间不小于1min。
冲击和工频试验的电压校整,加压方法及现象判断按GB311-64《高压电气设备绝缘试验电压和试验方法》的有关规定。
用在电压级次为35kV及以下的变压器上的分接开关允许不做冲击耐压试验。
如果装在成品上的绝缘件的作用电场与它单独存在时的作用电场没有显著差异,允许将零件单独进行绝缘耐压试验。
在出厂试验时,分接开关允许在室温下的变压器油中进行绝缘的工频耐压试验;切换开关或选择开关的绝缘耐压试验都在新油中进行。
绝缘耐压的试验电压值按第4.5条的规定。
分接开关的局部放电试验及操作过电压试验,由用户与变压器制造厂协商。
相关阅读    
  • SF6开关交流耐压试验说明
  • 变压器有载分接开关状态检修的思考
  • 变压器有载分接开关状态检修的思考
  • 变压器分接开关试验的项目、方法
  • 耐压试验时,电力设备绝缘不合格的可能原因
  • 变压器有载分接开关电路开路故障的判断方法
  • 变压器有载开关交流参数测试仪的1测试目的
  • 不同绝缘类型电缆的试验方法
  • 变压器有载分接开关电路开路故障的判断方法
  • 交联聚乙烯电缆耐压试验中的直流、交流耐压
  •  

     收录时间:2016-02-21 20:00 来源:筑龙  作者:匿名
    上一篇:多干簧管开关信号输入  (电脑版  手机版)
    Copyright by www.chinabaike.com;All rights reserved. 联系我们